사건소식
행정기관 보고 및 인터넷 공개 의무(보고대상) 사건의 발생과 조치완료(발전재개) 사항을 공개하는 게시판입니다. ※ 예시 : 원자로 정지, 방사성물질 누출, 사망사고, 안전운영 영향우려의 자연재해 등
영광 5호기 열전달완충판 부착상태 점검을 위한 원자로 정지
- 조회 : 2720
- 등록일 : 2003.12.21
- 사건명
영광 5호기 열전달완충판 부착상태 점검을 위한 원자로 정지
- 해당원전
한빛 5호기
- 발생일시
2003-12-21
- 사고 고장등급(잠정)
해당없음
- 사건발생시 출력
원자로 출력 0% 발전기 출력 0 MWe
- 상황
영광 5호기(가압경수로형, 100만KW급)가 안전주입 노즐의 열전달완충판 부착상태 점검을 위하여 원자로를 수동정지 하였음
- 원인
특별한 고장은 없으며 잔류되어 있는 열전달완충판 1개가 안전하게 부착되어 있는가를 확인하기 위한 계획정지임
- 소내·외 방사능 누출여부
없음
- 안전조치의 내용 및 향후대책
영광 5호기는 지난 4월 열전달완충판 3개가 이탈되어 규제기관의 종합적인 안전성평가 결과 문제가 없음을 확인한 바 있으며 이번 점검은 추가적인 안전성 확인 측면에서 시행하는 것임
- 기타 참고사항
영광 5호기는 지난 4월 열전달완충판 3개가 이탈되어 규제기관의 종합적인 안전성평가 결과 문제가 없음을 확인한 바 있으며 이번 점검은 추가적인 안전성 확인 측면에서 시행하는 것임.
- 소속 및 직위
제3발전소 안전부장
- 성명
정효선
- 연락처
061-357-2310
- 담당업무 운영소식
- 담당부서 발전처 운영분석부
- 담당자 조기태
- 연락처 054-704-2134